 Foros
 Consultas / Ayuda
 cimentacion en muros perimetrales (bardas)
 Nuevo Tema  Responder
 Version para imprimir



ir a la última respuesta
Autor Tema anterior Tema Siguiente
arqnovato
1ros mensajes

México
#1 - Dejado el 11/01/2007 :  14:25:29  Mostrar perfil  Responder comentando
hola soy nuevo en el foro y nuevo en la construccion como ya sabrán, me han encargado hacer el presupuesto de un bardeo de un predio ó terreno, pero no se exactamente como diseñar la cimentacion, habia propuesto primero una plantilla de 5 cm de concreto pobre para sentar la zapata corrida armada con armex 15 x 20 cm con concreto de 200 kg/cm2 de resistencia, el muro se desplanta en una dala de armex 15x15 cm con concreto de 150 kg/cm2 de resistencia el muro es de ladrillo rojo recocido y tiene una dala de cerramiento a 2.20 mts hecho con armex 15x15 cm con concreto de 150 kg/cm2 la altura del muro es de 3mts segun su experiencia será suficiente la zapata que he propuesto?
NOtas:
muros perimetrales o bardas: son muros hechos con ladrillo rojo recocido en todo el perimetro del terreno y no tienen ninguna carga solo sirven para delimitar el terreno.
armex: elemento prefabricado de acero de alta resistencia para sustituir el armado de castillos, dalas, trabes.
gracias por su tiempo.

reylop04
 
Veterano

México
#2 - Dejado el 11/01/2007 a las 19:14:44  Mostrar perfil Responder comentando
Andas mal en loque piensas hacer..... por la noche que regrese, veo si ampliaste el comentario... y te comentare....mas...pero asi como lo describes es incorrecto.
Saludos

------------------
por un conocimiento universal Arriba

arqnovato
1ros mensajes

México
#3 - Dejado el 11/01/2007 a las 20:28:07  Mostrar perfil Responder comentando
a que te refieres, a la propuesta, de zapata corrida, que es mejor la zapata aislada, y entonces cual seria la mejor manera de hacerlo me podrias decir porfavor.
gracias. Arriba
arqnovato
1ros mensajes

México
#4 - Dejado el 25/01/2007 a las 20:13:10  Mostrar perfil Responder comentando
comentario:

Andas mal en loque piensas hacer..... por la noche que regrese, veo si ampliaste el comentario... y te comentare....mas...pero asi como lo describes es incorrecto.
Saludos

------------------
por un conocimiento universal


Aun sigo esperando tu explicación a cerca de porque esta mal. Arriba

reylop04
 
Veterano

México
#5 - Dejado el 25/01/2007 a las 23:01:05  Mostrar perfil Responder comentando
Tu propuesta:- diseñar la cimentacion, habia propuesto primero una plantilla de 5 cm de concreto pobre para sentar la zapata corrida -
hasta aqui vas bien...
-armada con armex 15 x 20 cm con concreto de 200 kg/cm2 de resistencia -
aqui no...

-el muro se desplanta en una dala de armex 15x15 cm con concreto de 150 kg/cm2 -
tambien es incorrecto.-
-de resistencia el muro es de ladrillo rojo recocido y tiene una dala de cerramiento a 2.20 mts hecho con armex 15x15 cm con concreto de 150 kg/cm2-
incorrecto.
la altura del muro es de 3mts segun su experiencia será suficiente la zapata que he propuesto?-


Bien ahora te comentare que debes de diseñar pero te pasare datos minimos de reglamento que no cubres.

Disculpa la tardanza !


------------------
por un conocimiento universal Arriba

reylop04
 
Veterano

México
#6 - Dejado el 25/01/2007 a las 23:15:08  Mostrar perfil Responder comentando
Continua...

En cuanto a zapata corrida o zapata aislada deberas analizar el tipo de suelo , para que asi calcules elefecto de la carga sobre el.

Te pueden pasar varias hipotesis...por ejemplo solo algunas:

a) que el empuje del suelo sea mayor que el peso del muro con los cambios de humedad y saturación. Lo que provovaria que el empuje del suelo sobre la zapata desplome el muro, y es una falla muy comun! en suelos expansivos..
por lo que deberas de optar por zapata aislada adecuada....

b) que el suelo no soporte la carga del muro, lo que provocara undimietos y tambien como efecto el desplome yagrietamiento del muro...`por lo que deberas de usar zapata corrida...

El ancho de zapata lo determinara ese analisis te paso minimos de norma ....

1.-En cuanto a la planilla:
PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR, CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2 CON AGREGADO MAXIMO DE 38 MM.,
2.- Zapata aislada:

ZAPATA AISLADA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4", DE 1.20X1.20 MTS DE SECCION Y UN PERALTE DE 0.20 A 0.30 MTS., ARMADO CON ACERO DE REFUERZO No.3 (3/8") @ 18 CMS. EN AMBOS SENTIDOS Y AMBOS LECHOS,

3.- Zapata corrida:

ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO ARMADO ZC-1 F'C=200 KG/CM2, DE 0.80 MTS. DE BASE Y 0.15 MTS. DE ALTURA, CON ACERO DE REFUERZO DE No3 (3/8") @ 25 CMS. EN SENTIDO TRANSVERSAL Y 2 No.3 (3/8") EN EXTREMOS EN EL SENTIDO LONGITUDINAL, CIMBRA COMUN,

Es importante que sepas que la base de la zapata variara de acuerdo al analisis de carga del suelo pudiendo variar las secciones de base de estas.

3.-Cadena de desplante:

CADENA DE DESPLANTE CON CEJA PERIMETRAL CON UNA SECCION DE 14 X 30 CMS. DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4", ARMADA CON 4 VARS. DE L No 3 Y ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 25 CMS. DE SEPARACION, CEJA DE 10 CMS. DE VOLADO Y ALTURA DE 10 X 9 CMS. CON UNA VAR. DE 3/8" Y ESTRIBOS A CADA 40 CMS.,

igual el peralte dependera de la carga...

para armex definitivamente el 15x15 no cubre el minimo de norma...

con elemento prearmado seria:

DALA D-1 DE 0.15X0.30 CMS. DE SECCION ARMADA CON ARMATEC 15X30-4, ACABADO RESISTENCIA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, TMA 3/4",

Espero te sirva la informacion.

Muy importante no son recetas, debes analizar las cargas y el suelo que las recibiran.

Te paso datos minimos, por que me "brincaron" los datos que proponias como fuera de minimos.

Seria bueno que comentaras para retroalimentar el foro .

Saludos y suerte !

------------------
por un conocimiento universal


Arriba
Jdavinchita
1ros mensajes

Guatemala
#7 - Dejado el 16/06/2010 a las 02:07:17  Mostrar perfil Responder comentando
Hola...buenas noches...tengo una investigación que entregar en la cual me piden precisamente informacion sobre los requisitos o impacto ambiental de un muro perimetral prefabricado de 500 metros lineales. Alguno podria brindarle esa informacion si la tubiera por favor se lo agradeceria grandemente


Arriba
 
 Nuevo Tema  Responder
 Version para imprimir

Subir

Subir


 

Contáctanos para mas información sobre el sitio. © 2001-2013 Todoarquitectura.com.
Asegurate de haber leido nuestros términos y condiciones, ya que la utilización del sitio implica la aceptación de los mismos.
Y fíjate como lograr que tus productos  y servicios lleguen a arquitectos, diseñadores y estudiantes.